    布置的隅撑,审图过不了
    问题分类:钢构技术   浏览:674  发布时间:2015-9-15 21:12:38

    这是我布置的隅撑,檩条间距1500,一般就是两倍檩条间距。应该没问题啊。主钢架计算没问题,就是审图过不了,不知道是怎么回事

    审图意见为“隅撑的间距应满足CECS 102:2002(2012年版)第7.2.14条 “在斜梁下翼缘受压区应设置隅撑,其间距不得大于……”

    还给我提了其他问题

     1、应计入女儿墙高度范围内的风载荷,恒载应计入吊车梁、轨道及附加载荷

     2、吊车梁计算时应考虑Madd数据。指轨道、电缆等荷载对吊车梁的影响

    这几个问题都不知道怎么回复呢

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    这个说白了就是减小钢梁平面外计算长度,

    只要你主钢架计算没问题,大一点也无所谓。

    这个审图有没有做过这种结构,我怀疑。提这种问题。

    回答:2015-9-15 22:00:51

    游客

    1500的檩条间距,两倍的檩条间距设置一道隅撑,这是工程中最常见不过的。

    真是服了,碰到这种图审的也是倒霉,这些通常都是在吊车梁计算是一起考虑了的。

    你就回复吊车梁计算书里恒载已包括吊车轨道和电缆的自重

    回答:2015-9-16 9:51:51

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    审图的人脑子进水了

    回答:2015-9-16 17:05:49

    王先生
    回答问题:27个
    点此咨询

    隅称间距并不是取两倍檩条间距就可以,还与受压翼缘宽度和材料的屈服强度有关系,审图人员提出这一条,可能是你不满足后者,核对一下

    回答:2015-9-18 15:24:45