您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    网架屋面主檩条上直接铺彩钢板,不设置次檩条,可行否?
    问题分类:工程管理   浏览:2826  发布时间:2015-9-25 16:37:48

    请问下,广东地区的网架屋面项目,网架屋面主檩条上直接铺彩钢板,不设置次檩条,这种做法可以吗?

    我担心屋面板和钢天沟搭接处  屋面板也相当于悬挑2m与天沟搭接 这样可以吗

    彩钢板的檩距一般控制在1.5m以内是吧

    这是厂家出的优化方案 原来我布置了1.1米间距的次檩条 他们想去掉次檩条 可以省掉1.3t的檩条费用。。

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    可以,只要主檩距离不是太大,就没啥大问题

    工程在广东,无雪,无压力

    单板其实1.2m是最好的,不过1.5m问题也不大

    要注意漏水的问题,彩板时间长了2m空会下挠,然后搭接处漏水

    回答:2015-9-25 16:46:03

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    控制在1500以内 就可以

    回答:2015-9-28 20:50:47
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    张国平
    回答问题:2个
    点此咨询

    可以,水槽折边加大就可以了

    回答:2015-10-6 8:37:18