您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    关于门式钢架抗风柱
    问题分类:钢构技术   浏览:3391  发布时间:2012-2-13 16:27:05
    请教大家:门式钢架抗风柱算出来长细比超限,但是截面增大到比主构件还大了,还是出现超限,怎么解决这个问题?是不是可以不管。看一些厂房图纸,抗风柱的截面都很小,风压取的0.4.
    回答问题
    回答 共4条回答

    张利宾
    回答问题:3个
    点此咨询
    增加抗风桁架
    回答:2012-2-13 17:09:47

    游客
    抗风柱顶开长圆孔,与屋面梁脱开,不承受屋面竖向荷载,就不会有长细比超限了吧。
    抗风柱按照梁来计算,如果用pkpm工具箱,它一直有长细比限值在的。我建议平面内外稳定还是按照梁来手工复核下好了。
    回答:2012-2-14 11:56:45

    游客
    建模过程中,抗风柱的平面内计算长度系数要考虑有没设置隅撑,因为抗风柱平面内就是框架的平面外。
    回答:2012-2-15 9:09:59

    游客
    抗风柱之所以称之为柱,我想是因为它是竖向构件,外形看起来像柱,按标准构造图连接的抗风柱,其工作原理实际上是梁,按梁来考虑稳定性问题比较合理,一般平面内稳定不成问题,考虑平面外稳定是,应计及与其相连的檩条、墙面板等附属构件的约束作用。在风压力作用下,受压翼缘的侧移被墙面板和檩条限制,不会失稳;在风吸力作用下,若附属构件不能有效约束梁的扭转并达到组织内侧受压翼缘失稳的作用,则应考虑采取设置隅撑(类似于在门式刚架梁中,靠近端部区域设置隅撑阻止受压下翼缘失稳)。
    另注意,当无屋盖下弦平面水平支撑时,抗风柱上端应与屋面梁上翼缘或屋架上弦连接(同时在构造上使其不承担竖向压力),以将风荷载可靠传至横向水平支撑,进而再通过柱间支撑传至基础。
    回答:2012-2-15 20:34:20