您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    《型钢规范》9.5.2条,埋入式柱脚的埋置深度应小于3倍型钢柱截面高度
    问题分类:钢构技术   浏览:4555  发布时间:2015-9-29 9:06:17

    现在一个180米的超高层,柱子采用型钢混凝土柱,型钢高为900mm。按照《型钢规范》9.5.2条,埋入式柱脚的埋置深度应小于3倍型钢柱截面高度。那是不是我的桩承台至少需要2700mm高?恳请指教。

    回答问题
    回答 共1条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    看你的计算模型从哪里开始计算的了哦,如果你从正负零开始计算,建议下沿一层-两层;

    如果承台没有那么高直接从阀瓣起就好了啊

    回答:2015-9-29 15:27:06
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励