您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    柱箍筋间距100,遇到型钢梁的腹板
    问题分类:工程管理   浏览:1351  发布时间:2015-10-2 17:11:20

    问个问题 柱箍筋间距100,遇到型钢梁的腹板,能不能柱箍筋在遇梁腹板位置断开焊接上去,还是要直接穿孔?

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    你看看高规吧132页 11.4.7

    应该是可以直接穿过,应该也可以焊

    回答:2015-10-2 17:11:28

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    给你推荐一本规范《多、高层民用建筑节点》:你这种情况我也遇到过很多,一般我们处理采用两种方式:1、腹板穿孔“规范要求”开孔不得大于截面的25%否则钢结构要加强处理。

    2、在腹板上焊接一条开孔钢板或者用角钢,拉筋或者箍筋采用弯钩勾在上面;

     

    一般情况下箍筋是不建议采用2方法的;一般采用穿孔,但是箍筋带弯钩不好穿,就只能打断箍筋,

    回答:2015-10-3 21:52:35
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励