您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    雨棚3级焊缝,会有问题吗?
    问题分类:工程管理   浏览:1231  发布时间:2015-10-3 17:53:56

    这个雨棚3级焊缝会垮么

    悬挑15米,焊缝高度10mm

    埋件是预埋的,应该为之不大,主要现场乱焊接,现在画的图纸到现场看了有点慌

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    首先考虑化学锚栓或者埋件会会不会拉出来,之后考虑耳板位置焊缝是否满足。其他的问题不大

    看你夹角,我估计你的埋件和耳板焊缝和耳板厚度估计不满足。

    我觉得不够,因为我刚做了几个计算,是帮别人擦屁股,6米夹角小,焊缝和耳板都要求较高。

    三级焊缝不是问题。焊脚够了就没事

    回答:2015-10-3 17:54:06

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    一定要保证焊缝高度

    回答:2015-10-3 21:38:22