    钢结构三层半,稍微晃动,怎么处理?
    问题分类:工程管理   浏览:7476  发布时间:2015-10-4 20:53:54

    各位朋友,钢结构三层半,稍微晃动,怎么处理?三层半是13.7米高。我们做钢结构是业余的...我的经验是墙体做完基本就没晃动了!但还是害怕

    可能是柱子小,我的柱子300×150×10×6,柱距4.2米。请教处理方法

    回答问题
    回答 共8条回答

    游客

    如果柱子小了 只能加固,可以加T型钢
    还是要建模算的 不然你不知道加多大的

    这样估计最少得H400*200*8*12的,基础估计也得处理。

    只是初步说的
    一没荷载 二没地质情况
    要计算

    回答:2015-10-4 21:03:12

    游客

    钢结构没计算都干做,你们胆子真大

    钢结构最容易出事,一定要做好安全储备

    回答:2015-10-4 23:36:02

    游客

    长细比不用算都不够

    翼缘板220

    柱子加筋板加支撑

    回答:2015-10-4 23:36:24

    游客

    首先你这个柱子是小了,施工荷载,这个震动传递很正常,你所谓的装上墙就不慌了,那是因为你的结构近似于砌体结构罢了

    实际上就是墙体约束了了钢柱的变形 当然正常使用没事

    规范要求地震区两个方向受力必须采用相形柱详见抗规

    钢结构的柱距一般控制在6米以上不然太浪费

    回答:2015-10-4 23:36:28

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    你这样按照经验来做的不好说,建议加些柱间支撑试试

    回答:2015-10-5 9:05:09

    游客

    平台主梁增加斜拉撑,增加部分柱间支撑,

    回答:2015-10-5 14:50:11

    王康俊
    回答问题:7个
    点此咨询

    “墙体做完基本就没晃动”,你这是钢结构?

    回答:2015-10-9 16:06:14

    游客
    请加柱间支撑
    回答:2019-7-23 23:45:30