    钢结构车间两跨变一跨,半年后钢柱变形
    问题分类:工程管理   浏览:932  发布时间:2015-10-5 18:12:34

    钢结构招聘网大家好,有一朋友做了一个车间,跨度40米x2  两个跨,但是做的时候甲方让做了一跨,但是中间的钢柱还是按原来设计的上的,以至于现在车间盖好了半年多 ,结果最近 告诉我 说 钢柱 变形了,不知道怎么处理了,问我应该怎么做才能保证安全。

    以前没处理过这类问题,请大家 给出出注意 看看 怎么处理了应该?? 谢谢大家了  

    回答问题
    回答 共2条回答

    叶工[专家]
    回答问题:70个
    点此咨询

    加T型钢

    回答:2015-10-5 20:57:31

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    这个不好弄的,如果通常的加个T型柱在现场焊接可能会导致钢柱应力变形,很麻烦,建议你找个做设计的帮你算一下:局部补强(局部加隔板加加劲板)

    回答:2015-10-6 16:15:58