    18米跨度的单跨,钢框架,三层,符合设计规范吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:1898  发布时间:2015-10-8 11:17:30

    请问一下,18米跨度的单跨,钢框架,三层,能做不?

    设计上这样做是否违反规范要求?

    同框架是不让做单跨的

    我没有找到钢框架有关这方面的规定。

    我这个工程不是厂房,建筑长度50米,左右三层,上面是办公室,上面办公室无所谓的,是小房间。主要最下面是需要个大空间的,中间不让加柱子。

    甲方想要这样的效果,问我们是否能达到要求。现在是讨论方案呢。

    两边有柱子中间没有,如果不考虑造价的话,这样是可以做的,是吗?

    我没有找到抗规上关于这个得方面的规定,所以不知道是否符合规范要求

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    两边有柱子中间没有,抗规通不过吧

    规范是死的,看你怎么理解

    到时候做的时候和审图单位提前沟通好

    回答:2015-10-8 11:24:23

    游客

    单跨比例占到多少就算单跨

    以前做了个这种 当时审图就提了个单跨占比例的事情 记不太住了

    后面再角上加了剪力墙

    回答:2015-10-8 12:05:54

    廖鹏
    回答问题:10个
    点此咨询

    按钢框架设计,屋面需要考虑风吸力,建议使用PKPM钢结构三维建模模块计算

    回答:2015-10-9 14:10:13