您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    单层门刚结构,墙面分两层,下面一层不布置支撑,只在上面布置,可以吗?
    问题分类:工程管理   浏览:1166  发布时间:2015-10-23 14:43:14

    请教个问题:单层门刚结构,墙面分两层,下面一层不布置支撑,只在上面布置,可以吗?有这么做的吗?

    我觉得这么做不可以。总工不懂钢结构,还非要这么做,无语。


    如果墙面直接按平面框架计算,那屋面支撑布置的话,除了端开间布置外,还用各30-45米布置吗?门刚上规定柱间支撑是30-45米,但是我这没有柱间支撑,求解。

    验证平面外的稳定是正常的。但是,对应混凝土手里原理,支撑相当于是剪力墙,这种上面设支撑,下面不设支撑的话,就相当于是框支结构;而框支结构是要尽量避免得。

    因为建筑不让在下面设支撑,所以索性就直接做成平面框架得了。

    不是支撑挡住门了,而是支撑影响了墙面做幕墙的效果,所以,做门型支撑也不行啊。

    如果按框架算,那屋顶支撑怎么考虑?除了端开间设置外,还用在中间布置吗?

    墙面不设支撑,屋面支撑中间是否还要布置?

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    框架和门刚受力方式是不一样的,你按框架算还设什么支撑,又没有很严的侧移要求

    回答:2015-10-23 16:08:25

    谷涛
    回答问题:35个
    点此咨询

    首先来说   门刚是二维结构  位移也好  抗侧力也好   都是平面内计算的 而平面外   就需要构造去控制了   风荷载  地震力  都需要柱间支撑来承担的   力是有传递途径的   由上至下   柱顶到基础   如果你不做下柱支撑   力如何传递给基础呢?   所以说  你不做下柱支撑 一定是错误的。

    回答:2015-10-27 23:41:37
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励