您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    门式钢架柱高22M,带夹层,钢柱与钢柱在什么地方连接?
    问题分类:钢构技术   浏览:879  发布时间:2015-11-9 16:01:58

    门式钢架柱高22M,中间带夹层,钢柱与钢柱在什么地方连接,还是就采用一根22m的钢柱????

    中间有夹层,在10m高

    柱子应该在什么地方连接?焊接还是螺栓连接?


    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    柱子在平台上方1000左右连接

    可以直接在模型里做打断

    夹板栓接

    回答:2015-11-9 16:02:07

    游客

    在夹层上1200左右,当然是等强链接,一般为焊接

    回答:2015-11-9 21:39:54

    江先生
    回答问题:61个
    点此咨询

    钢柱断开需要考虑一是便于运输  二是便于现场对接 22米肯定是需要断开现场对接的,夹层高10米可以把断开位置设置在11米到11米5的位置 方便工人现场安装

    回答:2015-11-19 14:14:37