您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢结构预埋件比预定的放高了
    问题分类:工程管理   浏览:733  发布时间:2015-11-15 17:52:51

    大家好,我想问下,钢结构预埋件比预定的放高了,螺纹长度150,现在要固定螺母的地方没有螺纹,该怎么办啊??

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    只能用垫块焊接了,但是这样就不太好调节

    如果钢柱没做或许可以修改下钢柱,已经做的话只能用垫块来调节了

    回答:2015-11-15 18:10:10

    刘强
    回答问题:5个
    点此咨询

    预埋螺栓如果不大的话,可以后期用板牙现场攻丝

    回答:2015-11-20 15:03:42
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    姚平
    回答问题:9个
    点此咨询

    可以多垫几块柱角垫片,到有螺纹的地方再带螺帽。

    回答:2015-12-10 23:25:04
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励