您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    抗风柱底要不要抗剪力键呢?
    问题分类:钢构技术   浏览:4978  发布时间:2015-11-22 21:23:20

    抗风柱底要不要抗剪力键呢?

    就是用pkpm二维建门钢时并布置抗风柱,出图就带了抗剪建。。如果没有布置,后来放柱子定义为抗风柱时,出图的时候,出的图抗风柱底却没有了抗剪键了。

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    抗风柱肯定要抗剪键

    因为抗风柱一般没有轴力,混凝土与柱脚底板就没有多少摩差力

    所以基本用抗剪键抗剪

    回答:2015-11-22 22:34:12

    江先生
    回答问题:61个
    点此咨询

    抗剪键,顾名思义就是通过抗剪来阻止锚栓受剪啊,其实很多情况下不设都可以,一般认为在剪力小于0.4倍的轴力是可以不设置。但出于安全考虑,一般把抗剪键作为构造设置。抗剪键的形式很多,大小都没什么关系,因为没有人会算他的,都是构造做法。。抗风柱传递轴力只有抗风柱本身的重量和相邻轻质墙面的重量。抗风柱柱脚剪力由山墙水平风荷载产生。具体根据不同建筑形式不同地区自行计算 PKPM里面柱脚计算里面也有是否设置抗剪键选项 软件自动调整锚栓规格,如果强制需要抗剪键,就算你选否 计算也会出图有抗剪的

    回答:2015-11-23 10:30:35
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励