    二层为混凝土框架,三层为混凝土柱钢梁,结构屋顶钢梁能用门规要求吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:1103  发布时间:2015-11-26 14:16:56

    二层为混凝土框架,三层为混凝土柱钢梁,屋顶采用彩钢板,这样的结构屋顶钢梁能用门规要求吗

    这是我用PKPM建的,审图的一般能通过吗?

    回答问题
    回答 共4条回答

    江先生
    回答问题:61个
    点此咨询

    按单层厂房体系,钢规.抗规控制,混凝土柱程序会自动考虑混凝土规范及抗规,且梁柱交接处需设抗剪键以传递推力。如碰跨度坡度较大而使柱筋及基础较大时,单侧柱顶还可设成非完全铰接,允许设长圆孔部分滑移,但会增大钢梁。

    回答:2015-11-26 17:47:28
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    不能用门规要求,主要是挠度要求不一样

    抗侧力构件不同材料结构阻尼比不一样

    回答:2015-12-18 8:30:13

    游客

    理论可以

    类似此类建筑,国内更多的是框排架结构,柱顶铰接,人字桁架大跨度梁,计算时柱顶仅考虑竖向力

    而采用门刚梁,此类案例较少,故酌情考虑,当然,做了也不会有什么问题,这个是可以肯定的

    回答:2016-1-10 19:10:01

    游客

    严格来说超限审查

    做排架好了