    门式刚架结构支撑这样布置可以吗?能否再优化?
    问题分类:钢构技术   浏览:1225  发布时间:2015-11-26 14:23:27

    请教大家,支撑这样布置可以吗?门式刚架结构,10米高,16米三跨,柱距7米,总长105米

    能否再优化?如果中间减少一道是否也可以,有10吨吊车

    为什么无吊车厂房图集中柱间支撑三道,有吊车的反而一道

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    不可以吧,柱撑间距不是小于等于50m要布置一个开间么?

    回答:2015-11-26 14:59:02

    游客

    无吊车的门式钢架厂房 柱脚是铰接的 水平力都是通过柱间支撑传递的 所以柱间支撑多

    有吊车的门式钢架 一般柱脚都是固接的

    固接的柱脚自身就能把把水平力转化成弯矩

    所以柱间支撑就少

    回答:2015-11-26 15:00:23

    江先生
    回答问题:61个
    点此咨询

    门规有明确的条文:当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m。

    回答:2015-11-26 17:22:17
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    开间可以优化至7.5m标准模数

    回答:2015-11-26 19:11:50