    钢构厂房的立柱跟梁生产的时候可不可以拼接?
    问题分类:钢构技术   浏览:1723  发布时间:2015-11-30 8:44:23

    钢结构厂房的立柱跟梁生产的时候可不可以拼接,如果可以那么拼接的位置有没有什么要求

    请教一下给我钢结构师傅。

    我现在加工厂房构件,梁腹板t6,t8的达到13m比较长,不知道在什么位置拼接合适,可有什么讲究
    回答问题
    回答 共7条回答

    游客

    钢结构连接节点设计手册,上面讲的很详细

    咱们常规的设计上面都有

    主编李星荣,  中国建筑出版社

    工具书,一搜就出来了

    回答:2015-11-30 8:45:47

    游客

    门式钢架变截面梁不是有个比例变化吗,你也可以参照那个变截面的比例调整下,个人觉得

    回答:2015-11-30 8:48:47

    游客

    弯矩最小的地方

    回答:2015-11-30 8:49:00

    游客

    三分之一处

    回答:2015-11-30 8:49:09

    王长福
    回答问题:2个
    点此咨询

    可以 但只能接一道口

    回答:2015-12-1 9:02:57
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    向波
    回答问题:15个
    点此咨询

    可以接,没有什么大不了的 也没有什么好讲究的,翼缘板腹板错开就可以

    回答:2015-12-4 14:49:26
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    姚平
    回答问题:9个
    点此咨询

    可以接,首先要注意腹板和翼板要错接;其次要注意钢柱的对接点尽量不要在同一标高处,钢梁的对接点 不要在同一条水平线上,一定要错开。

    回答:2015-12-10 22:58:05