您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    H型支撑平面外稳定算不够,加大截面又会造成下层受剪承载力不足
    问题分类:钢构技术   浏览:1081  发布时间:2015-12-6 9:15:04

    H型支撑平面外稳定算不够,怎么办?如果一味的加大截面又会造成下层受剪承载力不足而形成薄弱层

     哪位钢结构大师有好办法  指点一下

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    平面外稳定不够,就限制平面外计算长度

    增加翼缘厚度看看

    回答:2015-12-6 9:15:16

    游客

    这样  也会增大刚度啊

    效果是一样的

    回答:2015-12-6 9:15:21

    江先生
    回答问题:61个
    点此咨询

    可以设置双层支撑

    回答:2015-12-6 17:52:20

    谷涛
    回答问题:35个
    点此咨询

    可以采用其他种截面支撑形式啊   如圆管型支撑  箱型支撑  这些截面平面外的回转半径都比较大  同样的计算长度  平面外稳定一定要好于H型钢

    回答:2015-12-9 12:41:01
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励