    大型钢柱是拼装后吊装还是高空拼装好?
    问题分类:工程管理   浏览:1369  发布时间:2012-3-8 13:45:47
    柱子有30米左右,以往都是地面拼装好后吊装,但这次吊装单位说先吊下部柱再起吊上部柱,高空拼装。我总觉得不合适,标高、垂直度、焊缝质量、焊缝检测,焊接时对风速的控制,我觉得不妥,我觉得一些小构件、连接板也就算了,钢柱还是不合适。请高人指点。
    回答问题
    回答 共3条回答

    游客
    不知道所说的大型钢柱是以何种标准分类的?钢柱的分段除了需要考虑重量外,还需要考虑拼装场地条件、吊装起扳过程中的场地条件、机械配置、钢柱自身的变形等问题,吊装到位后钢柱的稳定措施安全措施等等。钢结构的高空焊接也早已不是问题,特别是众多超高层中的巨型柱等大型构件的高空对接焊都已经是成熟工艺了。
    回答:2012-3-9 16:36:22

    游客
    正常来说都是高空安装时对接!除非柱子高度不高!你想想,假设柱子有100米高,难道还要在地在对接?而且柱子越高安装后越难控制!如果分段安装就会安全很多,接头处需要加工时临时焊接安装节点,以便于对接时固定!对接的节点有焊接也有栓接,如果是焊接,高空风大时可以设置挡风措施!
    回答:2012-3-10 18:04:20

    李二军
    回答问题:15个
    点此咨询
    钢柱高了在运输中有断为两截的    如果你有大型吊机就在下面组装  那样对质量会好点   不过成本就贵了    我劝你考虑高空组对   那样吊车不用太大吨位的就可以了    这样成本就低了
    有什么问题我可以帮助你们的  我是常年搞大型吊装结构的