    两层的钢结构厂房天沟总是滴水,怀疑是结露
    问题分类:工程管理   浏览:1093  发布时间:2015-12-12 9:32:52

    求助各位大神们:做了一个两层的钢结构厂房,天沟总是滴水,甲方怀疑是结露,可是厂房的结露怎么计算呢?

    回答问题
    回答 共4条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    厂房地址在哪里呢

     

    回答:2015-12-12 13:17:50

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    厂房出现结露不仅与温度变化有关,而且于空气中含水量有直接关系,在气象学上有个术语叫温度露点差,只有在达到温度露点差状态下才会有结露现象产生。变化是曲线可以查下相关资料。至于你的工程是否属于结露现象,最直接的办法你可以观察结露产生时间、滴水量变化与环境温度、湿度变化是否存在必然关系,通过这种方法也可以间接判定。

    回答:2015-12-21 5:01:12
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    谷涛
    回答问题:35个
    点此咨询

    结露问题是你温差太大了,如果按正规设计,天沟是有保温板的~~

    回答:2015-12-25 19:22:49
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

                                                                        

                                          上海爱中建材设备有限公司

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    TearStop梯泊™防冷凝毡具有良好的防冷凝、降噪、隔热、和耐老化性能,目前大量用于钢结构建筑领域。

    防冷凝毡以其独特的吸湿透气功能,使金属结构建筑内的潮气顺利通过屋顶的通风气窗排出,从而有效延长建筑的使用寿命,防止金属建筑内冷凝滴水的发生,起到防冷凝结露、隔热、降噪、节能、改善人居环境的功能。

    该产品独特的呼吸功能,成为全球建筑应用领域上的一项重大的发明和创新。

    同事根据TearStop梯泊™防冷凝毡的防螨、防霉、抑制细菌、隔热、降噪等功能,被应用于空调暖通系统,天沟,水槽,金属防盗门、车库卷帘门、金属家具领域,成为必不可少的新型材料。


    回答:2019-5-6 16:47:34