您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    为什么屋脊处要做钢套管呢
    问题分类:钢构技术   浏览:1706  发布时间:2015-12-17 13:06:58

    请问为什么屋脊处要做钢套管呢,檩条重力向下,那设置拉条不是也可以承受拉力吗,哪来的压力要钢套管承受,是因为风吹起来?

    墙梁也是这个问题,为什么最上面要弄钢套管。

    我是刚做一点门刚,有些你们看来很简单的问题,我想不明白。谢谢。

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    那叫撑杆,并且跟檩条是等间距的,你明白“撑”的意思就明白了

    回答:2015-12-17 13:45:23

    游客

    基本的力学知识,小桁架

    拉压杆零杆判断

    回答:2015-12-17 13:57:05

    游客

    我认为刚性撑杆的作用更多的是限制檩条的侧向变形

    单纯受力分析的话,不需要撑杆

    回答:2015-12-17 14:24:14

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    只是钢筋那只能叫拉条,如果加上套管那就可以叫做支撑;支撑和拉条的作用那是不一样的。

    回答:2015-12-17 15:45:52
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    黄江波
    回答问题:2个
    点此咨询

    稳定

    回答:2015-12-18 11:35:54

    王先生
    回答问题:2个
    点此咨询

    撑杆是撑,而拉条是拉,他们力的作用点是不同的!

    回答:2015-12-26 22:09:00