您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    柱底要铰接,单跨单层,正面不设抗风柱,哪位钢结构设计人才能支个招
    问题分类:钢构技术   浏览:815  发布时间:2015-12-24 9:11:33

    有个钢构准备外甩,被甲方搞怕了,没招。有高手支援不?

    这么个东西,有一些限制条件,所以被搞蒙了

    做出来就行,已经管不了结构形式了
    1.柱底要铰接
    2.单跨单层,正面宽32米,高25米
    3.要配合幕墙的正立面效果,在18.5左右高度处有一道横梁传力,因上面是斜面(这道梁要算下来太夸张,做太大了影响建筑空间效果了)
    4.正面不能设抗风柱(因第四条我们想好的一个方案直接被甲方毙掉)

    有没人钢结构工程师有兴趣?或者给支招下

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    正立面竖向预应力,整体抗侧刚度做强

    回答:2015-12-24 9:22:13

    游客

    做索网

    我可以算这类的结构,貌似用不着预应力,上面横梁受不了,做蜂窝梁。

    回答:2015-12-24 9:35:29

    谷涛
    回答问题:35个
    点此咨询

    高度25米,单跨单层,正面受荷载柱距达到16米,柱底铰接的话,单说正面风压+后面风吸力,你柱顶的位移恐怕就受不了,做格构式柱子抗风的话 ,柱底又不让刚接,我做了这么多年的钢结构设计,我相信我会当场说服甲方,方案实现超级困难(留点底线给大神)。

    回答:2015-12-25 17:09:32
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励