您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    门刚带局部小夹层,为啥审图让提供三维计算书!
    问题分类:钢构技术   浏览:1484  发布时间:2015-12-24 9:19:51

    关于门刚带局部小夹层。审图让提供三维计算书 这个三维计算有什么实际的意义吗?

    三维计算出来的也不准啊。 原来都算过

    是我同学的一个项目 碰到了。

    个人认为 三维计算本人就是对付 糊弄人的。最保守的说最多 就三维 二维包络设计。。但是实际对比过的 应该都知道吧

    钢结构同仁们,这种情况都怎么处理的?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    你最好和他打电话沟通下。。看他什么意思。。

    他这个有可能是要否你方案的意思。。。他有可能认为  你门刚是个面外受力体系  面外靠构造保证,面内受力啊

    然后你的夹层 是个类似于框架的体系,是个三维双向的类似于框架的受力模式。。。

    然后他要认为你这两个受力模式   协同受力有问题  你就得想辙解释了。。。

    他要真这么说   你就想办法把夹层和你门刚的节点都做成铰接的  让他们相互影响最小。看看审图干不干。。。或者干脆不连接。。。夹层自己做个受力体系 

    回答:2015-12-24 9:21:54

    游客

    刚度不一样,分配都不一样

    回答:2015-12-24 9:35:30

    谷涛
    回答问题:35个
    点此咨询

    看你如何对待夹层梁与钢柱的连接形式了,如果你是刚接,那么就属于三维结构(面外钢量会给钢柱传递弯矩),你钢柱的计算就不能简单的二维计算了,所以需要提供三维计算书,如果你是铰接,那么我认为二维计算没有任何问题,可以与审图老师沟通,希望对你有所帮助,当然你可以私信我,我甲级设计院6年半工作经验,轻钢,重钢,框架,排架,空间结构都有涉猎。

    回答:2015-12-25 18:50:48
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励