您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    三层钢框架结构,用三维去设计500*300*10*14都红了
    问题分类:钢构技术   浏览:908  发布时间:2015-12-24 9:33:50

    我用二维设计一个纵列柱距离为7.4米 ,横列柱6.25米三层钢框架结构,楼面铺花纹钢板的,活载为5KN/M2,钢柱用400*250*10*14就可以了,用三维去设计500*300*10*14都红了,是不是我什么地方有输入不对的地方,哪位老师帮我分析下

    次梁我全部交接了,楼面厚度设计为0,重复好几次了,还是一样,我找不到原因

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    在柱弱轴要设置柱间支撑,或不设柱间支撑的话你要把柱的弱轴框架梁按刚接

    6度3层不设支撑也行,但梁与柱连接强弱轴都要刚接

    为了省材料把柱弱轴的框梁点铰接可以但必须设弱轴柱间支撑

    还有,你楼面采用钢格板,最好楼层一层设层水平支撑再隔层设水平支撑

    可以查找下“多层钢结构厂房设计之PKPM系列软件应用”,上面有讲

    回答:2015-12-24 9:34:02

    谷涛
    回答问题:35个
    点此咨询

    你钢柱红的原因  不是你承载力不够   而是你长细比超限   而且一定是长细比超限!   这跟你二维建模和三维建模  软件对你平面外计算长度系数的确定有关系!   二维建模时候,平面外计算长度系数是构造控制(所说的就是你面外侧向支撑点间距的问题),三维建模的时候,软件是按K值(梁的线刚度与柱的线刚度比值来查表计算的,当然公式里面很多系数,我是简单说法),你现在三维建模按照有侧移去计算的钢框架,就算你梁和柱的线刚度达到最大(就是10),才满足1.03的计算长度系数,当然软件是按实际刚度去计算的,你的柱子的计算长度系数会大好多(对比于二维,面外计算长度系数为1),所以你的柱子的长细比就不满足规范要求了,另外这还跟你选择的计算规范有关,钢框架,多层钢结构,钢规,抗震规范要求的长细比是不同的哦,多看看规范,多了解一些规范对各部分同样问题的构造控制,你很豁然很多。希望对你有所帮助,当然你可以私信我,我甲级设计院6年半工作经验,轻钢,重钢,框架,排架,空间结构都有涉猎。

    回答:2015-12-25 17:01:43
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励