您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    要把洞口范围的压型钢板空出来不浇筑吗?
    问题分类:工程管理   浏览:868  发布时间:2015-12-24 21:20:40

    这种做法在浇筑砼时,洞口范围的砼也是浇筑的呢?还是要把洞口范围的压型钢板空出来不浇筑呢?

    是说带混凝土达到75%以上再切割,切割的仅仅只是压型钢板吗?

    还是洞口范围的压型钢板上不浇筑砼?最后再切割压型钢板吗?

    压型钢板铺设到此处时遇到一个坎,这个地方是怎么处理的呢?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    不要浇筑,你在图上把洞留出来

    有洞的地方就不让浇筑,预留

    回答:2015-12-24 21:20:53

    游客

    柱子的位置 切断

    那个如果你把螺母在上面,无所谓了,直接铺过去,但是一般不用这样连接,高层都是焊接的,如果非用,只能将就着用,混凝土找平去,没啥影响

    回答:2015-12-24 21:20:57

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    你这个孔开的比较大,肯定是预留,不过在深化设计的时候记得配边模;四周的钢结构你看看图集也有加密的。

    你下面这种做法说实话我还没有遇到过,不过我觉得应该没有什么的吧;安装的时候高强螺栓方向注意下就可以了的

    回答:2015-12-25 10:35:25
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励