您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    抗风柱下独基计算,风吸力和风压力要同时考虑吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:2789  发布时间:2015-12-25 10:49:53

    钢结构大神们求助请问抗风柱下独基计算,

    1、风吸力和风压力要同时考虑吗,2、是按标准组合输还是按基本组合3、下面那些弯矩和轴力要输入吗

    回答问题
    回答 共1条回答

    谷涛
    回答问题:35个
    点此咨询

    1.压力与吸力考虑一个(不存在两种一同考虑的)2.计算基础面积按标准组合,计算配筋及冲切高度按基本组合(有分项系数)3.抗风柱  如果你上下都铰接,则传递给基础的弯矩为0  只需要输入剪力和轴力。

    回答:2015-12-25 14:58:08
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励