    5t电动单梁双跨的厂房验算规范可以按照门式钢架吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:585  发布时间:2015-12-26 14:32:33

    5t电动单梁双跨的厂房验算规范可以按照门式钢架吗?

    按照门规  柱距8米

    跨度27+27,高度8米

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    很正常的门式刚架,按门刚算。

    回答:2015-12-26 14:32:39

    谷涛
    回答问题:35个
    点此咨询

    可以按《门刚规程》来计算,你这工程符合带桥式吊车檐口高度不宜超过12m,吊车吨位不大于20T。

    回答:2015-12-27 14:54:53
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励