    混凝土结构中加钢结构夹层的一些疑问
    问题分类:钢构技术   浏览:1439  发布时间:2015-12-26 20:44:09

    大神门,请教个问题:在做那种在混凝土结构中加钢结构夹层的时候,我有一些疑问:
    1)钢柱子的计算长度怎么取?
    个人觉得应该要按原有结构进行区分:原有结构为框架结构或剪力墙结构的时候取值应该是不一样的。
    2)钢结构部分的抗震等级如何取值?

    回答问题
    回答 共1条回答

    谷涛
    回答问题:35个
    点此咨询

    1.看你如何看待夹层的结构形式了,如果你二维建模(看成钢架+柱间支撑的框架体系),那么钢柱的平面外计算长度,就是平面外的约束长度,平面内计算,如果你三维建模(看成纯框架体系<加不加柱间支撑无所谓了>),那么你框架柱的计算长度需要由实际长度X计算长度系数(钢结构附录K值,就是梁与柱线刚度比值)2.如果按正规走的话,应该和原建筑抗震等级一样的(因为有很多不正规的,当然就是抗震验算也许都不做了)。

    回答:2015-12-28 21:51:41
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励