您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    8米箱型梁,分成4份,现场用熔透焊做,有什么要点吗?
    问题分类:工程管理   浏览:821  发布时间:2015-12-30 13:02:27

    箱型梁8m的,因为不想住起重机,然后分成4份,每份2m,成段后再现场用熔透焊做,要注意什么,各位领导给个提议

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    弯矩最大处不宜拼接吧

    理论上说,等强拼接似乎也没啥问题,但是一般避免的

    至于规范,好像倒是没有强制性规定说跨中不能拼接

    回答:2015-12-30 13:02:34

    夏帮华
    回答问题:2个
    点此咨询

    弯矩最大处不宜拼接


    回答:2015-12-30 13:24:15

    于荣
    回答问题:2个
    点此咨询

    中间2段鼓起

    回答:2016-1-5 13:29:36

    马氏
    回答问题:5个
    点此咨询

    先和原设计沟通一下,可不可以分段,一般你这种结构是不同意分段的,你自己要分段的话,不要接直口,最好在加工厂内加工好插口,并打好坡口,焊接时注意电流和焊接方法,不处理好容易变形的,处理起来非常的麻烦。对焊口还要计算补强的,建议还是吊车。

    回答:2016-1-5 23:26:06
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励