您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    屋面檩条用小了,有什么办法解决
    问题分类:工程管理   浏览:922  发布时间:2016-1-1 17:01:04

    今天才发现屋面檩条用小了。计算要用280的C形檩条,结果,忘记修改了,表格中是250的檩条。有什么办法?檩条间距加密,肯定会被骂的。还有什么办法?


    做了一个办公楼,有砌体、混凝土、屋架,要晕了。节点非常麻烦。
    砌体承重,无屋面板,采用钢屋架。大门处要做成砼结构的柱子。屋面多种坡度。

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    要是挠度不够  不好办啊

    建议改成连续檩条,用钢板连接,传递弯矩,至少能控制挠度

    就是施工麻烦

    如果考虑好施工,只能全换檩条

    回答:2016-1-1 17:03:32

    游客

    可以的话在檩条中间的下翼缘再接一段,应该也可以

    回答:2016-1-1 17:03:42

    刘定武
    回答问题:9个
    点此咨询

    檩条用小了,可以把檩条加厚

    回答:2016-1-2 11:23:59
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    常万艳
    回答问题:2个
    点此咨询

    用3.0的带钢就可以了

    回答:2016-1-2 15:13:35