    请教一下,屋面Z型钢,檩托板加劲肋方向问题,是不是两边都可以呢?

    这个对Z型钢的失稳有没有什么影响?

    有个同事把加劲肋的方向搞反了,现在只能安装成右边的样子。现在跟设计院沟通,设计院不同意。 Z型檩条的弯心在对称轴上,看到网上这样解释的,说是没有关系。 公司胆子小,屁大点事都要问设计院。结果设计院认为这是非常严重。 设计的人说有事,我怎么说服他?
    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    有影响

    回答:2016-1-14 10:42:33

    游客

    我们这边设计院说没关系

    不和设计院说就没事了

    这点事还要找设计院...

    根本就没事

    回答:2016-1-14 10:46:50

    贾子力
    回答问题:2个
    点此咨询

    这是一个很严重的问题,檩条安装反了受力的方向就改变了。结果可想而知。

    回答:2016-1-15 9:33:21

    王先生
    回答问题:27个
    点此咨询

    装返肯定是不行的,如果感觉行,要提供装返能通过的计算依据

    回答:2016-1-25 15:47:31