您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    用料方案:屋面恒载0.25KN/M2,屋面活载0.5KN/M2,基本风压0.3KN/M2,6度区,钢柱的距离7.4米
    问题分类:钢构技术   浏览:1943  发布时间:2016-1-15 14:27:43

    哪位钢结构老师帮我检查下,这样用料可以不,屋面恒载0.25KN/M2,屋面活载0.5KN/M2,基本风压0.3KN/M2,6度区,钢柱的距离7.4米

    总跨度33米,单跨为11米,边柱高为5米

    钢柱为H300*150

    钢柱为H300*150*6.5*9

    中柱两端连接的屋架梁为400/250*125*6*9.长为2米,边柱连接的梁为250*125*6*9


    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    为何不做个整体

    回答:2016-1-15 14:27:52

    王先生
    回答问题:27个
    点此咨询

    没有计算,感觉钢柱为H300*150*6.5*9,不满足平面外稳定要求

    回答:2016-1-25 15:44:47
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励