    成型的方管出节点会生成加劲板,加劲板能取消吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:1454  发布时间:2016-1-24 11:21:48

    大家好  成型的方管 出节点 会生成加劲板  这个加劲板在实际制作中能不能取消?

    方管要割开 然后再焊上(不割开 怎么放加劲板,不焊上 加劲板不就露着了,也不可能柱子在节点处断开吧)

    有规范吗

    有做过这种设计的前辈吗?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    不可以取消

    加劲板祈祷的作用是加强节点的连接

    具体规范在哪里忘记了

    不能取消这点事肯定的

    回答:2016-1-24 11:21:59

    游客

    可以外连

    可以贯通

    回答:2016-1-24 11:22:04

    张鸿盛
    回答问题:4个
    点此咨询

    按规范要求加劲板不能取消,需要割开方管然后放加劲板,再焊上

    回答:2016-1-24 20:05:27
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励