您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    横向是门刚,纵向是钢框架梁的的轻型门钢结构
    问题分类:钢构技术   浏览:878  发布时间:2016-1-27 10:02:55

    有朋友做过横向是门刚,纵向是钢框架梁的的轻型门钢结构吗?

    工字型钢柱,弱轴弄成钢框架梁后,取一榀纵向出来计算,工字钢弱轴老是长细比超,咋整。

    回答问题
    回答 共2条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    钢梁不用管长细比吧

    回答:2016-1-27 13:04:31

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

    柱子弱轴长细比超限一般有6种解决办法:

    1. 加宽,减小翼缘板厚度

    2. 增加柱间支撑或隅撑减小计算长度

    3. Q345材质改为Q235

    4. 加大或加腋弱轴方向钢梁截面以增强对柱的约束

    5. 柱脚非固结时改固结

    6. 实在不行就不得不改H钢为闭口的矩形管

    回答:2016-1-28 0:07:43
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励