您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    门式钢架的屋面挑出去1米,怎么处理?
    问题分类:工程管理   浏览:1600  发布时间:2016-1-31 18:56:32

    前辈们,我刚接触门式钢架,想请教个问题,屋面挑出去1米,这里一般怎么处理?压型钢板直接悬挑一米?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    要用钢材做个探出的辅助支撑。

    回答:2016-1-31 18:56:49

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    不上人屋面的话,直接檩条挑出去就可以了,1m.不是什么很大的

    回答:2016-2-1 10:35:52
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    何奇明
    回答问题:23个
    点此咨询

    一定要在钢柱上做挑粱,990MM+墙面檩条宽度长。

    回答:2016-2-1 15:19:47
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励