    钢梁砼板组合梁挠度控制标准?
    问题分类:钢构技术   浏览:572  发布时间:2016-2-1 13:03:06

     各位,钢梁砼板组合梁挠度控制标准?  今天看到一个计算书(L=9550),按1/360 控制,不知处处?

    回答问题
    回答 共1条回答

    陈宜林
    回答问题:2个
    点此咨询

    按抗震等级及条件来取值,挠度取值需根据设计条件来设置,具体可以查阅《建筑抗震规范》、《钢结构设计规范》中表。

    回答:2016-2-6 0:46:39
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励