    2层的厂房,下层框架,上层门式刚架,怎么计算?
    问题分类:钢构技术   浏览:899  发布时间:2016-2-6 16:13:49

    请教个问题,2层的钢结构厂房,下层框架,上层门式刚架,,按框架建模,计算完需要考虑上层的位移比吗?

    回答问题
    回答 共1条回答

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    你按照门钢带夹层去建模,会有另外结果的。按照总高取值,分出夹层高度。

    回答:2016-2-16 14:03:20