您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    室外加装电梯17米高,业主要求做混凝土,混凝土的井道才2米乘以2米
    问题分类:工程管理   浏览:3459  发布时间:2016-2-21 13:42:09

    有人做过室外加装电梯吗,业主要求做混凝土的,但是混凝土的井道才2米乘以2米,要做17米高,这样的单跨高耸能做吗?

    新加电梯肯定会有沉降,如果跟原建筑通过植筋连起来,我怕会拉裂原建筑结构梁.

    如果待沉降观测稳定后再做,新加电梯因太靠近原建筑,现场就很难通过植筋去把两个连起来了.

    靠近原建筑做电梯,基础再大也不能伸到原建筑内,有基础也可能会有沉降,哪怕只是几毫米.

    就算做个筏板也不能飘出多少,场地受限.

    感觉直接植筋连起来不妥,你们是怎么处理这种情况呢?

    如果我在原建筑和新加电梯井道中间加一个钢的活动铰,只容许新加井道竖向位移,待沉降稳定后再把活动铰锁死焊死,这样可以吗?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    你最后的方法,这样理论可以,实际很难实现

    考虑上部结构和下部基础共同作用,没毛沉降

    考虑柱梁都是桁架弦杆,不做基础都没沉降。

    井道当做悬挑的桁架,下面再加个独立基础,万无一失。

    回答:2016-2-21 13:42:17

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    首先2*2米井道大多数电梯无法安装,尺寸太小。特别是载客电梯。当然了,如果是杂物电梯或者是简易电梯就另当别论了。作为室外电梯,如果是住宅或者办公用房的话,采用观光电梯形式,外观会更好些,而且结构相对更简单。结构方面采用框架形式与原结构连接到一起应该不是什么太难的问题。

    回答:2016-2-21 15:21:58
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客
    17米的井道加上基坑接近20米高,井道质量百吨左右,每平方要承25吨自重,地耐力0.3Mpa/平米以上才能满足。
    回答:2020-10-25 20:15:42