    门式钢架的基础底标高要一致的要求出自哪里?
    问题分类:工程管理   浏览:744  发布时间:2016-2-26 9:17:47

    请问一下门式钢架的基础底标高要一致的要求出自哪里?

    所有基础底标高一致

    施工图审提的要求,说是因为持力层埋深不一样。我在郁闷中...

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    没有规范有这个要求 

    但是不在一个标高容易受力不均匀,产生沉降

    不建议有深浅基础

    回答:2016-2-26 9:17:54

    游客

    门式钢架的可变形协调的余量非常大产生一定的沉降差也不影响结构安全

    所以说这个担心是杞人忧天的

    你跟审图沟通下,说明理由

    回答:2016-2-26 9:18:01

    郑先生
    回答问题:137个
    点此咨询

    出自:勘探部门提供的有效勘探数据。可根据勘探部门提供的该标段的勘测报告综合给出合理底标高。注:特殊地质条件要求勘探单位有准确的勘探数据!

    回答:2016-2-26 11:19:07