    钢屋架,设备管架焊接到桁架上可以吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:782  发布时间:2016-3-2 11:40:53

    请教个问题:有个钢屋架现场已经安装好了,现在设备想把管道吊装到屋架上,直接把设备管架焊接到桁架上,行吗?

    现在荷载是考虑了。现场直接在钢屋架上焊接,是不是不太好啊?

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    你这个问题,要计算的

    焊接为啥不好

    回答:2016-3-2 11:40:59

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    慎重。如果管道吊架很小可以不过多考虑,但是焊接时严禁连续焊接;吊架大的时候严禁焊接。理由很简单:焊口影响区域过热会导致屋架下弦杆迅速发生变形,极易导致屋架垮塌。这种案例在上个世纪八十年代就出现过。如果荷载没问题,作为柔性支架建议考虑采用非焊接安装,固定支架建议另行确定安装方案。前车之鉴切记重蹈覆辙。

    回答:2016-3-3 10:13:01
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励