    次梁与主梁的连接,用普通螺栓还摩擦性高强螺栓?
    问题分类:工程管理   浏览:1385  发布时间:2016-3-6 7:59:54

    次梁与主梁的连接,大家用的普通螺栓还摩擦性高强螺栓?

    我是觉的次梁与主梁的连接也用高强螺栓觉得好浪费

    用普通螺栓材质要求低些,施工工艺也要求低些吧

    开椭圆形孔的就只能用普通螺栓或承压型高强螺栓了吧?

    这种椭圆形孔的长向尺寸有什么规定吗?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    你觉得用几级的螺栓比较经济呢?

    钢结构建筑上面我觉得就不要考虑普通螺栓了吧

    怎么会浪费

    用普通螺栓连接那用数量也多啊

    螺栓用得太多施工也麻烦啊

    回答:2016-3-6 7:59:59

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    高强螺栓单价确实比普通螺栓要高。但是开孔人工费机械费与螺栓价格叠加后你就后重新分析价格了。

    回答:2016-3-7 11:24:24
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王伟成
    回答问题:2个
    点此咨询

    这个得跟设计要求,一般椭圆孔都是高强螺栓抗摩擦系数的或大六角抗剪的,不能瞎套用,到时候小心监理找你麻烦,哈哈!

    回答:2016-3-9 9:26:56
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励