您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    H500*250*8*12的钢构柱子,过不了二级焊缝检测
    问题分类:工程管理   浏览:1625  发布时间:2016-3-6 17:58:35

    我想请教一下,H500*250*8*12的柱子,腹板没打坡口

    二级焊缝检测,过不了

    是不是腹板没打坡口的原因

    t8的腹板要不要打坡口?

    组对H型钢的时候,每隔300点焊的固定点

    点焊有没有影响?

    我这直接气割下料,没经过机械加工.


    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    焊缝检测过不了,原因不少的

    板厚才8mm,我从没开过坡口,一级都能过

    你拍照看下

    回答:2016-3-6 17:58:43

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    先对焊接面进行处理吧。气割切割面氧化层不处理出现夹心都是常有的事。

    回答:2016-3-7 11:21:33
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王伟成
    回答问题:2个
    点此咨询

    不开破口怎么融透啊,按常规探伤要求来说,基本上8个厚以下可以免探,都会或多或少存在未融合夹杂等问题;

    回答:2016-3-9 9:25:06
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    贾磊
    回答问题:1个
    点此咨询

    8mm腹板不要开坡口,电弧能烧透,组立前焊道必须清理干净。

    回答:2016-3-11 9:46:20