    门市钢架,室内外高差1200,钢柱子应该柱子底标高为多少啊?
    问题分类:工程管理   浏览:1284  发布时间:2016-3-23 10:45:12

    请教大家一个问题可以吗

    我这个门市钢架,室内外高差1200,我钢柱子应该柱子底标高为多少啊?

    什么位置合适?

    我担心室外地坪的话,室内地坪处都是回填土啊,把柱子腐蚀了  生锈了。

    能不能我把短柱  做的高点,再起刚柱子,相当于我的基础短柱,标高为-0.350。

    我这个缺点就是柱角会暴漏外面

    回答问题
    回答 共3条回答

    郑先生
    回答问题:2个
    点此咨询

    柱底标高在室内

    回答:2016-3-23 12:14:59

    游客

    我的习惯:室外地平,再往下三百

    腐蚀的问题。可以用外包混凝土解决,包三五百高范围的混凝土.

    更多的还是建筑视觉效果上的事。

    自己不讲究,柱脚直接暴露在外面,也不是不可以

    如果没有腐蚀环境  不处理也可

    回答:2016-3-24 0:46:12

    游客

    那可以把柱脚做地面以下,然后包混凝土。正规做的话,这个外包混凝土是少不了的

    而且,柱子往下做,一定程度上加强了对柱脚的约束,结构偏向更安全

    如果檐口较高的话,可以吧基础短柱网上做,做到-0.3左右,有利于减小计算长度