您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    箱形柱内隔板焊接的问题,加工厂没按我图纸要求的电渣焊做
    问题分类:工程管理   浏览:2074  发布时间:2016-4-9 17:12:11

    箱形柱内隔板焊接的问题,加工厂没按我图纸要求的电渣焊做。说电渣焊太慢……最后的柱壁板在横隔壁处均断开,用一条焊缝连接三块钢板。而图集都是一条焊缝连接两块钢板的。大家帮我评价一下这种做法行不行啊!

    箱型柱加工厂的流程:先拼U型,再装中间内隔板,三面焊接,再盖翼板,翼板是分段组盖,用气保焊焊接,焊好后,再把翼板分段接起来。还有,我想请教一下,气保焊出的质量与电渣焊的质量,那一种方式对质量更可靠。

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    质量取决于操作工的技术水平。

    回答:2016-4-9 17:12:21

    游客

    一条焊缝连接三块钢板,受力不明确啊

    回答:2016-4-9 17:12:23

    骆兵海
    回答问题:6个
    点此咨询

    这种做法是不对的,存在焊接变形较大,如果是塞焊,大部分是假焊,存在应力释放不掉的问题,容易产生裂纹,我管过工厂,提倡采用电渣焊。


    回答:2016-4-17 14:35:35
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励