    审图说:自行设计的门刚不得低于国标图集07SG518-4的标准
    问题分类:钢构技术   浏览:1043  发布时间:2016-4-18 11:50:07

    七度区丙类设计使用年限为50年的多跨门刚已有国标图集07SG518-4。自行设计的门刚不得低于国标图集07SG518-4的标准。本厂房的GJ,SC,XC,XG等主要构件的设计均低于国标图集07SG518-4的标准

    ...........

    以上是审图给的意见,大家帮看一下,这个的依据在哪里?

    我好奇怪。图集为什么会成为审图依据?

    回答问题
    回答 共11条回答

    游客

    图集也变成审查依据了?

    碰到这种审查人员可以直接开骂了,就是一祸害

    回答:2016-4-18 11:50:14

    游客

    给出计算书,满足规范要求就可以了吗。

    回答:2016-4-18 11:50:43

    叶工[专家]
    回答问题:70个
    点此咨询

    审图的依据是计算书,你应该提供计算书。

    回答:2016-4-18 14:29:35

    游客

    图集不是审查依据,符合现行标准、规范就可

    试探下你吧,如果你屈服了,那就按照图集,如果你有理有节的反驳,他们就会听你的

    回答:2016-4-29 9:05:44

    游客

    按审图的改吧。难改的沟通,好改的就改了,偏于安全对我们设计师是好事。

    这事没必要较真。

    回答:2016-4-29 9:05:52

    游客

    这种提法应该是不合理的。一个是图集不能作为审图依据,另一个是一般图集都偏保守,如果是做法类的可以选图集,

    甲方都有钱,浪费点还可以刺激经济,对钢材去产能。现在钢材都是白菜价了。最重要的是,对安全有利,和我们设计师的出发点不冲突。

    回答:2016-4-29 9:06:06

    游客

    没错 构造做法可以参照图集

    但截面不可能照抄图集 也不应说不得低于图集 只需要依据规范就可以

    回答:2016-5-15 0:19:12

    游客

    其实你算算 图集里边的一般都是很经济 性价比很高的 保守怕不是

    回答:2016-5-15 0:19:19

    游客

    对一个轻钢结构来说 整体方案没啥把握的 也就是控制应力比了 关键看控制到什么水平 倒不是控制到0.99这样

    很可能控制到0.85都会比图集小

    回答:2016-5-15 0:19:25

    游客

    我遇到过这种审查师,还是60多岁前辈。他提的意见很多凭感觉,参图集。我跟他一条条谈规范和计算,到最后他也没话说了,但是给我来一句,小伙子,我做结构30多年了你才干几年,按我说的改没错.....

    回答:2016-5-15 0:19:34

    游客

    拿图集做依据肯定不合理。但是要分情况灵活处理,真得罪了审图的,提几个违反规范但实质无关紧要,但是对你工作量很多的,不划算。  

    回答:2016-5-15 0:19:41