您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    门式刚架,钢柱与钢梁连接处,只能安装8个螺栓
    问题分类:工程管理   浏览:1734  发布时间:2016-4-19 8:01:56

    某门式刚架,24m跨度8m柱距,柱脚采用铰接。钢柱与钢梁连接节点处有16个M22高强螺栓,上下各8个。
    因现场螺栓不够,钢柱与钢梁连接处,只能安装8个螺栓。
    问:屋面不加载荷载情况下,这8个高强螺栓要怎么安装比较合适?
    1、全部安装到上面;2、全部安装到下面;3、上下各一半。

    回答问题
    回答 共1条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    首先你这样剪力够不够哦?如果够了,建议上下个一排中间两排

    回答:2016-4-20 9:46:15
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励