    一层门式钢架,三角部分怎么处理?
    问题分类:钢构技术   浏览:617  发布时间:2016-5-30 11:12:59

    柱子准备这样布置,三角部分怎么处理呢?一层门式钢架,没遇到这种情况。大神,快出来支招

    我想做悬挑,可是弱轴悬挑没搞过。

    我们院里没有人会做钢结构。。。都是做混凝土。

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    完全可以啥,不行了,做加劲肋,增加翼缘

    先按原设计方法建模型试试,哪不行了还要就是了

    回答:2016-5-30 11:13:03

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    可以这样考虑一下:三角部分轴线位置增设抗风柱,b轴采用组合截面,两条梁相交到异形柱,抗风柱之间按照 连续梁考虑。这样应该可以解决问题。