    二级防火要求的门式钢架厂房,达到一个小时的耐火极限
    问题分类:工程管理   浏览:2297  发布时间:2016-6-11 8:05:36

    请教大家一个问题,我是一个二级防火要求的门式钢架厂房,现在屋面板的做法是,0.6mm涂层彩钢板+75厚不燃离心玻璃棉+0.5mm涂层彩钢板,我想问下这个屋面做法能达到一个小时的耐火极限么,还有就是如果能达到相应的规范出处哪里能查到,谢谢啦!

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    二级是耐火等级,要求的耐火时间仅仅是承重结构

    维护结构的耐火不在结构考虑范畴

    上述做法应该是A级别材料,在丙类以下建筑完全可以用

    回答:2016-6-11 8:05:44

    游客

    我是乙类厂房,屋面板也是承重构件有耐火极限的要求

    回答:2016-6-11 8:05:49

    郑先生
    回答问题:137个
    点此咨询

    你好:门架设计一般都是二级防火,特出厂房用途会设计一级的,既然你的厂房是二级设计按照你说的屋面系统如果檩条不做防火涂料是不能满足二级防火要求的,二级防火标准:钢柱部分保证其耐火极限到2.00h,钢结构其屋顶部分保证其耐火极限达到:1.5h才能保证你的厂房在消防验收时能够通过的,否则验收的时候会好麻烦哦。

    回答:2016-6-11 9:08:15