您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢结构粮仓中间防火隔断,求证方案可行性
    问题分类:工程管理   浏览:670  发布时间:2016-6-14 18:18:29

    请教个问题,钢结构粮仓中间防火隔断,做法是沿柱高每隔一米放一道钢梁,两边铺楼层板,规范要求这道墙耐火极限不低于4h,放玻璃丝棉达不到,甲方提出梁与梁间放空心砖填充,这方案是否可行

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    这个去问建筑设计师和给排水设计师,他们懂消防,结构是不懂

    回答:2016-6-14 18:19:01

    郑先生
    回答问题:137个
    点此咨询

    答:不可行,

    一、空心砖本身不具备防火的何况你的防火要求耐火极限不低于4h。

    二、既然你的设计规范要求这道墙耐火极限不低于4h,也就是采用的是厚型防火涂料了,首先你 的钢结构柱梁要达到厚型防火涂料的要求。

    三、采用实心砖外涂厚型防火涂料层 才能达到你的设计要求。 

    回答:2016-6-15 17:59:24
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励