    钢柱柱脚螺栓与梁梁连接的节点板打架
    问题分类:工程管理   浏览:575  发布时间:2016-6-23 17:53:02

    请教一下,钢梁上起钢柱,钢柱柱脚螺栓与梁梁连接的节点板打架大家怎么处理的?

    铺花纹钢板。关键这个节点不清楚如何处理,局部做了个小平台放设备,这亲梁上柱的柱脚和垂直方向的梁节点打架。 小的箱形柱直接周围爆于梁上翼?底板也不需要,感觉没有螺栓坨,主要竖向荷载和水平荷载都比较大,放机头的
    回答问题
    回答 共1条回答

    游客

    那就  焊

    貌似扰度会超
    强度应该还好 