您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    北京在做后置埋件的时候是不是需要将后置埋板嵌入原混凝土保护层?
    问题分类:工程管理   浏览:1170  发布时间:2016-6-27 9:19:05

    北京的亲们,请教个问题     北京在做后置埋件的时候是不是需要将后置埋板嵌入原混凝土保护层?

    就是先将混凝土保护层凿开,后置埋件打进去,而且不再做浇筑?

    回答问题
    回答 共1条回答

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询


    你的预埋件有多大?如果面积过大,表面那点儿混凝土保护层能坚持多久?如果表面积400*400及以上尺寸留出溢浆孔还是应该的。另外,能打入现浇钢筋混凝土内的预埋件应该大不了吧?末端锚固怎么处理的?把这些考虑好更有实际用途。如果是在沿海地区在考虑预埋件表面腐蚀情况下表面防护还是有必要的,但北京不是沿海。

    回答:2016-6-27 17:41:14
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励